变压器电损的计算可以分为铁损和铜损两部分。以下是具体的计算公式和参数说明:

铁损(空载损耗)

铁损是变压器在无负载或空载状态下的损耗,通常是一个固定值,包括磁滞损耗和涡流损耗。

铁损的计算公式为:

```铁损 = K1 * f * Bmax^2 * V```

其中:

`K1` 是比例系数

`f` 是交流电源频率(Hz);

`Bmax` 是磁通密度的峰值(T);

`V` 是变压器的体积(VA)。

铜损(负载损耗)

铜损是变压器在负载状态下的损耗,与负载电流的大小有关。

铜损的计算公式为:

```铜损 = I^2 * R```

其中:

`I` 是电流的有效值(A);

`R` 是变压器的交流电阻(Ω)。

综合功率损耗

综合功率损耗是有功损耗和无功损耗的总和。

综合功率损耗的计算公式为:

```综合功率损耗 = 有功损耗 + 无功损耗```

其中:

有功损耗(ΔP)和无功损耗(ΔQ)的计算公式分别为:

```ΔP = P0 + KT * β^2 * PKΔQ = Q0 + KT * β^2 * QK```

`P0` 是空载损耗(kW);

`PK` 是额定负载损耗(kW);

`Q0` 是空载无功损耗(kvar);

`QK` 是额定负载漏磁功率(kvar);

`β` 是平均负载系数;

`KT` 是负载波动损耗系数;

`SN` 是变压器的额定容量(kVA)。

参数选择条件

`KT` 通常取1.05;

对于城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器,在系统最小负荷时,无功当量 `KQ` 取0.1kW/kvar;

对于农用变压器,平均负载系数 `β` 可取20%,对于工业企业实行三班制,可取75%;

变压器运行小时数 `T` 通常取8760小时,最大负载损耗小时数 `t` 可取5500小时;

`I0%` 和 `UK%` 分别是变压器空载电流百分比和短路电压百分比,这些参数可以从产品出厂资料中查得。

损耗度数计算

要计算损耗度数,需要将铁损和铜损的电量乘以变压器的运行时间(小时),结果单位为千瓦时(kWh)。

示例计算

假设一个变压器的额定容量 `SN` 为1000kVA,额定电压为10kV,铁损系数 `K1` 为1.0,频率 `f` 为50Hz,磁通密度峰值 `Bmax` 为1.4T,体积 `V` 为0.5立方米,空载损耗 `P0` 为1.2kW,额定负载损耗 `PK` 为8kW,空载电流百分比 `I0%` 为0.5%,短路电压百分比 `UK%` 为4%,平均负载系数 `β` 为50%,运行小时数 `T` 为8760小时。

铁损计算:

```铁损 = 1.0 * 50 * (1.4^2) * 0.5 = 2.45kW```

铜损计算:

```铜损 = (8kW / 1000kW)^2 * (8kW / 1000kW) = 0.00064kW```

综合功率损耗计算:

```综合功率损耗 = 2.45kW + 0.00064kW = 2.45064kW```

损耗度数计算:

```损耗度数 = 2.45064kW * 8760h = 21447.9kWh```

以上计算仅为示例,实际计算时需要根据变压器的具体参数和运行情况进行

其他小伙伴的相似问题:

变压器电损计算实例分析

1000kVA变压器电损如何计算

1600kVA变压器电损估算